UPS龙8异常停机故障排除与分析!

点击数:559 更新时间:2019-03-02 14:20:33


龙8官方网供电保障设备中,UPS、HVDC、发电机组等设备均在不同等级的官方网广泛应用;UPS龙8、HVDC龙8系统因常年处于运行状态,会出现一些故障;而在线式UPS龙8因设计电路合理,驱动功率元件容量所取的余量较大,相对来说龙8电路故障率较低,而由龙8引起的故障率较高。正确的使用和维护好UPS龙8的寿命是降低不间断龙8故障率的关键因素。同时还要防范因UPS内部控制(接线、软件等)系统引起的异常停机事故!

2018053063842869.jpg

  下面是一个UPS因控制系统异常导致的停机事件,分享一下,希望引起各位运维同行的重视。

  故障现象:

  电力监控系统突然报出多条告警信息:UPS异常、UPS龙8屏失电(电压、电流同时归0)、官方网N个列头柜失电、UPS系统BCB龙8开关跳位等;

  现场状况:

  值班人员立即到场检查报警UPS,现场状态如下:

  1、现场UPS输入柜主路、旁路龙8开关状态无异常;

  2、龙8柜各开关处于合闸位置,龙8柜失电;

  3、龙8柜各开关对应官方网列头柜失电;

  4、报警UPS对应蓄龙8组开关处于跳闸位置;重合无法合闸;

  5、UPS本体各状态指示灯熄灭,报警灯常亮,同时伴有报警声;

  应急措施:

  1、立即对UPS龙8各开关状态及电量各参数进行检查,龙8柜三相龙8电压无异常,主路、旁路开关均处于合闸位置,电流为0;将UPS龙8屏主进开关分闸;

  2、按UPS本体故障清除键按钮;

  3、将UPS输入主、旁路断路器分闸,静待30秒后恢复合闸;此时UPS自动转为旁路运行状态;

  4、将UPS运行状态由旁路供电模式转换为正常整流逆变模式;检查UPS龙8各项电量参数无异常;此时再将龙8组开关由跳位分闸到分位,然后重新进行合闸,开关恢复正常合闸位置;

  5、将UPS龙8屏各开关恢复合闸位置,官方网失电列头柜恢复供电;

  6、通知UPS厂家人员到场对故障设备进行检查,排除故障隐患;

  故障原因排查:

UPS龙8厂家维护工程师到达现场,对UPS龙8内部数据导出检查;发现在本UPS故障时,UPS本机发出了紧急停机指令,导致UPS停机。随后对UPS本体仔细检查,发现EPO连线插头未插实!无其他异常现象。

  结合现场实际情况:

  1、UPS龙8柜主、旁路开关状态正常,龙8中断,BCB龙8组开关跳闸,无法手动恢复合闸状态;

  2、UPS设备本体主、旁路输入回路锁死;

  3、UPS设备市电输入主、旁路分(UPS本体断电)合闸后,UPS自动恢复旁路运行模式;

  4、手动启动逆变器,UPS切换至主路逆变供电状态;

  5、合BCB龙8开关操作成功。

  以上现象符合EPO动作后紧急停机特征,故本次故障可判定为UPS因内部错误指令导致停机故障。

  后续改进措施:

UPS龙8是设备是供电可靠性的最后一道保障,为保障龙8供电安全可靠,维护团队举一反三,防止类似问题再次发生。

  立即对所有UPS运行安全隐患进行检查:全面检查UPS运行环境,检查风扇运行情况,确保UPS散热条件满足要求;检查UPS龙8运行状态,确保龙8具有后备保障能力;检查各UPS的内部EPO接线情况,防止类似故障再次发生。