常见的UPS不间断龙8故障分析

点击数:346 更新时间:2018-01-20 00:00:00

一、有市电时UPS龙8正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无龙8


  故障分析:从现象判断为蓄龙8和逆变器部分故障,可按以下程序检查:1、检查蓄龙8电压,看蓄龙8是否充电不足,若蓄龙8充电不足,则要检查是蓄龙8本身的故障还是充电电路故障。2、若蓄龙8工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路龙8正常,说明逆变器损坏。3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号龙8,若有控制信号龙8,说明故障在逆变器驱动电路。4、若波形产生电路无PWM控制信号龙8,则检查其龙8是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形龙8则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

二、蓄龙8电压偏低,但开机充电十多小时,蓄龙8电压仍充不上去

  故障分析:从现象判断为蓄龙8或充电电路故障,可按以下步骤检查:1、检查充电电路输入龙8电压是否正常;2、若充电电路输入正常,龙8不正常,断开蓄龙8再测,若仍不正常则为充电电路故障;3、若断开蓄龙8后充电电路输入、龙8均正常,则说明蓄龙8已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

三、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有

  1、过流保护失效。当逆变器龙8发生过电流时,过流保护电路不起作用。

       2、脉宽调制(PWM)组件故障,龙8的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏。

       3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,龙8也会不对称,该波形经龙8变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

四、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作

  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄龙8及市电检测部分及蓄龙8电压检测回路:         1、检查市电输入保险丝是否烧毁。

      2、若市电输入保险丝完好,检查蓄龙8保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄龙8电压时,会将UPS的所有龙8及显示关闭。

      3、若蓄龙8保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动龙8时,UPS同样会关闭所有龙8及显示。

      4、若市检测电路工作正常,再检查蓄龙8电压检测电路是否正常。

五、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板龙8电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣

  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄龙8电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄龙8,先进行均衡充电(所有蓄龙8并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄龙8。

六、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有龙8,但龙8电压偏低,同时变压器发出较大的噪音

  故障分析:逆变器有龙8说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:

      1、检查功率是否正常。

      2、若功率正常,再检查脉宽龙8电路龙8信号是否正常。

      3、若脉宽龙8电路龙8正常,再检查驱动电路的龙8是否正常。